Опасность высоковольтного кабеля
Выписка из "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК "2.3.13. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:• для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;• для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ в соответствии с указанными правилами должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.
14 лет назад
14 лет назад
Поддержите, пожалуйста, по проблеме http://democrator.ru/problem/5330, проголосуйте в поддержку её решения. Это на тему контроля загрязнений от МНПЗ и Курьяновских очистных сооружений (КОС). Где возможно, разместите, пожалуйста, ссылку http://democrator.ru/problem/5330 на других сайтах и страничках. Тем самым мы поможем детям, больным и инвалидам, страдающим от вредного воздействия КОС и МНПЗ.
13 лет назад
Здравствуйте!Помогите, пожалуйста, детям ЮАО и ЮВАО (Нагатино, Печатники, Курьяново): http://www.democrator.ru/problem/5330Если Вас не очень затруднит, не могли бы Вы, пожалуйста, также разместить ссылку на проблему 5330 у себя на страничке, например, в Вконтакте, Одноклассниках или Фейсбуке? Это будет посильной помощью детям.Спасибо